Συνδεσμολογία ελεγκτή θερμοκρασίας STC-1000

Συμβουλές και προτάσεις για όσους πιάνουν τα χέρια τους
Μπάμπης
Posts in topic: 7
Δημοσιεύσεις: 1682
Εγγραφή: Κυρ 11 Φεβ 2018, 10:41
Τοποθεσία: Μυτιληνη
Έχει βάλει Like: 593 times
Του έχουν βάλει Like: 316 times

Re: Συνδεσμολογία ελεγκτή θερμοκρασίας STC-1000

Δημοσίευση από Μπάμπης » Τρί 07 Απρ 2020, 15:46

Κάτι αντίστοιχο είναι κι αυτός που έχω εγώ αλλά τα όρια έχουν απόκλιση και δε μπορείς να τα φτιάξεις όπως θες.

Αύριο που θα πάω σπίτι (έχω υπηρεσία σήμερα) θα τον δω και θα σας γράψω μήπως και ξέρετε να με βοηθησετε



Μπάμπης
Posts in topic: 7
Δημοσιεύσεις: 1682
Εγγραφή: Κυρ 11 Φεβ 2018, 10:41
Τοποθεσία: Μυτιληνη
Έχει βάλει Like: 593 times
Του έχουν βάλει Like: 316 times

Re: Συνδεσμολογία ελεγκτή θερμοκρασίας STC-1000

Δημοσίευση από Μπάμπης » Τετ 08 Απρ 2020, 20:29

Λοιπον αυτος που εχω ειναι ο Elitech atc1550

Με ρυθμιση heat on απο 24 και κατω και cool on το 25,1 και πανω

Αρα αν θελω να ρυθμισω τη θερμοκρασια πχ στο 24,5 δε μπορω αφου θα πρεπει να πεσει πρωτα στο 24 και μετα να ξεκινησει ο θερμαντηρας και αντιστοιχα να ξεκινησουν οι ανεμιστηρες στο 25,1

Μπάμπης
Posts in topic: 7
Δημοσιεύσεις: 1682
Εγγραφή: Κυρ 11 Φεβ 2018, 10:41
Τοποθεσία: Μυτιληνη
Έχει βάλει Like: 593 times
Του έχουν βάλει Like: 316 times

Re: Συνδεσμολογία ελεγκτή θερμοκρασίας STC-1000

Δημοσίευση από Μπάμπης » Τετ 08 Απρ 2020, 20:37

Κατι καταλαβαινω λαθος;
https://www.elitech.uk.com/Temperature- ... g_218.html

Άβαταρ μέλους
Τάκης
Administrator
Posts in topic: 14
Δημοσιεύσεις: 3539
Εγγραφή: Παρ 02 Φεβ 2018, 14:57
Τοποθεσία: Κερατσίνι
Mood:
Έχει βάλει Like: 800 times
Του έχουν βάλει Like: 1025 times

Re: Συνδεσμολογία ελεγκτή θερμοκρασίας STC-1000

Δημοσίευση από Τάκης » Τετ 08 Απρ 2020, 23:12

@Μπάμπης κατα αρχάς αυτός ειναι ελεγκτής για επαγγελματικά ψυγεία πιο πολύ παρά για ενυδρεία
οι επιλογές F1 F2 F3 αναφέρονται για απόψυξη (defrost) που δεν ξέρω πως λειτουργούν
απόσο μπορω να καταλάβω το F3 πρέπει να μπει στο 0
το F4 στο 0.5 γιατι όπως λέει δεν έχει μικρότερο
το F5 το ίδιο , στο 0.5
το F6 για να διορθώσεις την θερμοκρασία
το F7 στο 2 για αρχίσουν να λειτουργούν τα ανεμιστηράκια μετά από 2 λεπτά
Το Heat on και το cool on στο 25,5 και τα 2 έτσι ώστε αν η θερμοκρασία γίνει <= 25 να λειτουργήσει ο θερμαντήρας και αν >= 26 τα ανεμιστηράκια

Μπάμπης
Posts in topic: 7
Δημοσιεύσεις: 1682
Εγγραφή: Κυρ 11 Φεβ 2018, 10:41
Τοποθεσία: Μυτιληνη
Έχει βάλει Like: 593 times
Του έχουν βάλει Like: 316 times

Re: Συνδεσμολογία ελεγκτή θερμοκρασίας STC-1000

Δημοσίευση από Μπάμπης » Πέμ 09 Απρ 2020, 00:13

Τάκης έγραψε:
Τετ 08 Απρ 2020, 23:12
@Μπάμπης κατα αρχάς αυτός ειναι ελεγκτής για επαγγελματικά ψυγεία πιο πολύ παρά για ενυδρεία
οι επιλογές F1 F2 F3 αναφέρονται για απόψυξη (defrost) που δεν ξέρω πως λειτουργούν
απόσο μπορω να καταλάβω το F3 πρέπει να μπει στο 0
το F4 στο 0.5 γιατι όπως λέει δεν έχει μικρότερο
το F5 το ίδιο , στο 0.5
το F6 για να διορθώσεις την θερμοκρασία
το F7 στο 2 για αρχίσουν να λειτουργούν τα ανεμιστηράκια μετά από 2 λεπτά
Το Heat on και το cool on στο 25,5 και τα 2 έτσι ώστε αν η θερμοκρασία γίνει <= 25 να λειτουργήσει ο θερμαντήρας και αν >= 26 τα ανεμιστηράκια
Τάκη τα πρώτα τα είδα κι εγω....

Υπάρχει όμως ένα μεγάλο αλλά...

Το heat on δεν πάει πάνω από 24.

Άβαταρ μέλους
Τάκης
Administrator
Posts in topic: 14
Δημοσιεύσεις: 3539
Εγγραφή: Παρ 02 Φεβ 2018, 14:57
Τοποθεσία: Κερατσίνι
Mood:
Έχει βάλει Like: 800 times
Του έχουν βάλει Like: 1025 times

Re: Συνδεσμολογία ελεγκτή θερμοκρασίας STC-1000

Δημοσίευση από Τάκης » Πέμ 09 Απρ 2020, 10:50

Μπάμπης έγραψε:
Πέμ 09 Απρ 2020, 00:13
Τάκη τα πρώτα τα είδα κι εγω....

Υπάρχει όμως ένα μεγάλο αλλά...

Το heat on δεν πάει πάνω από 24.
πες μου πόσο έχεις βάλει heat on , πόσο cool on , πόσο Heating hysteresis και πόσο Cooling hysteresis ;

Μπάμπης
Posts in topic: 7
Δημοσιεύσεις: 1682
Εγγραφή: Κυρ 11 Φεβ 2018, 10:41
Τοποθεσία: Μυτιληνη
Έχει βάλει Like: 593 times
Του έχουν βάλει Like: 316 times

Re: Συνδεσμολογία ελεγκτή θερμοκρασίας STC-1000

Δημοσίευση από Μπάμπης » Πέμ 09 Απρ 2020, 12:43

Τα hysteresis τα έχω στο 0,5 και τα δύο. Heat on έχω το μέγιστο που είναι το 24 και cool on το ελάχιστο που είναι το 25,1

Μπάμπης
Posts in topic: 7
Δημοσιεύσεις: 1682
Εγγραφή: Κυρ 11 Φεβ 2018, 10:41
Τοποθεσία: Μυτιληνη
Έχει βάλει Like: 593 times
Του έχουν βάλει Like: 316 times

Re: Συνδεσμολογία ελεγκτή θερμοκρασίας STC-1000

Δημοσίευση από Μπάμπης » Πέμ 09 Απρ 2020, 12:44

Μου φαίνεται θα το βγάλω να τον έχω στο βαρέλι αλλαγής νερού και θα πάρω καινούργιο
Οι χρήστες που πάτησαν Like στον/ην Μπάμπης για αυτή τη δημοσίευση:
Τάκης (Πέμ 09 Απρ 2020, 13:23)

Μπάμπης
Posts in topic: 7
Δημοσιεύσεις: 1682
Εγγραφή: Κυρ 11 Φεβ 2018, 10:41
Τοποθεσία: Μυτιληνη
Έχει βάλει Like: 593 times
Του έχουν βάλει Like: 316 times

Re: Συνδεσμολογία ελεγκτή θερμοκρασίας STC-1000

Δημοσίευση από Μπάμπης » Πέμ 09 Απρ 2020, 13:46

Μπάμπης έγραψε:
Πέμ 09 Απρ 2020, 12:43
Τα hysteresis τα έχω στο 0,5 και τα δύο. Heat on έχω το μέγιστο που είναι το 24 και cool on το ελάχιστο που είναι το 25,1
Άρα @Τάκης δουλεύει από 23,5 έως 25,6 σωστά;

Άβαταρ μέλους
Τάκης
Administrator
Posts in topic: 14
Δημοσιεύσεις: 3539
Εγγραφή: Παρ 02 Φεβ 2018, 14:57
Τοποθεσία: Κερατσίνι
Mood:
Έχει βάλει Like: 800 times
Του έχουν βάλει Like: 1025 times

Re: Συνδεσμολογία ελεγκτή θερμοκρασίας STC-1000

Δημοσίευση από Τάκης » Πέμ 09 Απρ 2020, 14:04

Μπάμπης έγραψε:
Πέμ 09 Απρ 2020, 13:46
Μπάμπης έγραψε:
Πέμ 09 Απρ 2020, 12:43
Τα hysteresis τα έχω στο 0,5 και τα δύο. Heat on έχω το μέγιστο που είναι το 24 και cool on το ελάχιστο που είναι το 25,1
Άρα @Τάκης δουλεύει από 23,5 έως 25,6 σωστά;
με αυτο τον τρόπο ναι , αλλα δεν ειναι σωστός για ενυδρεία

takisk
Posts in topic: 1
Δημοσιεύσεις: 1
Εγγραφή: Πέμ 07 Σεπ 2023, 16:17
Τοποθεσία: vironas
Έχει βάλει Like: 0
Του έχουν βάλει Like: 1 time

Re: Συνδεσμολογία ελεγκτή θερμοκρασίας STC-1000

Δημοσίευση από takisk » Δευ 18 Σεπ 2023, 13:18

Οι αντιστοιχία με του STC είναι οι παρακάτω

STC 1 & 2 ---> 6 & 7 ZL-6290A (Τροφοδοσία)
STC 3 & 4 ---> 7 & 8 ZL-6290A (αισθητήρας)
STC 5 & 6 ---> 3 & 4 ZL-6290A (θερμαντήρας)
STC 7 & 8 ---> 1 & 2 ZL-6290A (ανεμιστηράκια)

καλημερα συνονοματε
νομιζω οτι τα νουμερα πανε ετσι
STC 1 & 2 ---> 6 & 7 ZL-6290A (Τροφοδοσία)
STC 3 & 4 ---> 8 & 9 ZL-6290A (αισθητήρας)
STC 5 & 6 ---> 4 & 5 ZL-6290A (θερμαντήρας)
STC 7 & 8 ---> 1 & 2 ZL-6290A (ανεμιστηράκια)

τουλαχιστον ετσι τα εβαλα και δουλευει
αυτο το 3 nc δεν ξερω καν τι ειναι
Οι χρήστες που πάτησαν Like στον/ην takisk για αυτή τη δημοσίευση:
Τάκης (Τρί 19 Σεπ 2023, 14:47)

Απάντηση

Επιστροφή στο “Φτιάξτο μόνος σου (DΙΥ)”