Θυμηστε μου γιατι μαλλον η ηλικια δεν με βοηθαει
Οταν θελουμε να υπολογισουμε τον μετασχηματιστη για τα led μετραμε τα Watt της ταινιας δια τα 12V επι τα μετρα;
Α=W/V x μετρα
Και βαζουμε ενα επιπλεον 25% για ασφάλεια;;;;;
Δηλαδη αν θελω να βαλω 4 μετρα ταινια 10W το μετρο θα πρεπει να εχω μετασχηματιστη 4,5 Α;
Κατάληλος μετασχηματιστης για ledτοταινια
- Caterina
- Posts in topic: 2
- Δημοσιεύσεις: 121
- Εγγραφή: Τετ 08 Ιαν 2020, 18:48
- Τοποθεσία: ΑΘΗΝΑ
- Έχει βάλει Like: 89 times
- Του έχουν βάλει Like: 101 times
Re: Κατάληλος μετασχηματιστης για ledτοταινια
Καλησπέρα!
Συνήθως οι μ/ς αναγράφουν τα watt που αντέχουν και κάποιοι τα ampere που αντέχουν!
Η σχέση που τα συνδέει είναι W(watt) = V (volt) * A (ampere)
Καλό είναι ο μ/ς να μην δουλεύει στα όρια για να αντέξει παραπάνω και για να μπορεί να αντεπεξέλθει στις πτώσης τάσης της ΔΕΗ
Σωστά τα έχετε υπολογίσει αλλά καλό θα ήταν αν δεν υπάρχει πρόβλημα χώρου να προτιμήσετε έναν 60W (5Α) ή ακόμα καλύτερα έναν 80W(6.6Α)
Συνήθως οι μ/ς αναγράφουν τα watt που αντέχουν και κάποιοι τα ampere που αντέχουν!
Η σχέση που τα συνδέει είναι W(watt) = V (volt) * A (ampere)
Καλό είναι ο μ/ς να μην δουλεύει στα όρια για να αντέξει παραπάνω και για να μπορεί να αντεπεξέλθει στις πτώσης τάσης της ΔΕΗ
Σωστά τα έχετε υπολογίσει αλλά καλό θα ήταν αν δεν υπάρχει πρόβλημα χώρου να προτιμήσετε έναν 60W (5Α) ή ακόμα καλύτερα έναν 80W(6.6Α)
- Τάκης
- Administrator
- Posts in topic: 2
- Δημοσιεύσεις: 3539
- Εγγραφή: Παρ 02 Φεβ 2018, 14:57
- Τοποθεσία: Κερατσίνι
- Mood:
- Έχει βάλει Like: 800 times
- Του έχουν βάλει Like: 1025 times
Re: Κατάληλος μετασχηματιστης για ledτοταινια
Μπαμπη , θα ησυχάσεις με έναν σαν και αυτόν https://ledokosmos.gr/trofodotika/metal ... marad.html
- Νίκος
- Administrator
- Posts in topic: 2
- Δημοσιεύσεις: 9282
- Εγγραφή: Δευ 12 Φεβ 2018, 00:33
- Τοποθεσία: Πειραιάς
- Έχει βάλει Like: 1832 times
- Του έχουν βάλει Like: 2412 times
Re: Κατάληλος μετασχηματιστης για ledτοταινια
Πολλά μπραβο σου Κατερίνα, με εντυπωσίασες !Caterina έγραψε: ↑Δευ 03 Φεβ 2020, 19:52Καλησπέρα!
Συνήθως οι μ/ς αναγράφουν τα watt που αντέχουν και κάποιοι τα ampere που αντέχουν!
Η σχέση που τα συνδέει είναι W(watt) = V (volt) * A (ampere)
Καλό είναι ο μ/ς να μην δουλεύει στα όρια για να αντέξει παραπάνω και για να μπορεί να αντεπεξέλθει στις πτώσης τάσης της ΔΕΗ
Σωστά τα έχετε υπολογίσει αλλά καλό θα ήταν αν δεν υπάρχει πρόβλημα χώρου να προτιμήσετε έναν 60W (5Α) ή ακόμα καλύτερα έναν 80W(6.6Α)
- Caterina
- Posts in topic: 2
- Δημοσιεύσεις: 121
- Εγγραφή: Τετ 08 Ιαν 2020, 18:48
- Τοποθεσία: ΑΘΗΝΑ
- Έχει βάλει Like: 89 times
- Του έχουν βάλει Like: 101 times
Re: Κατάληλος μετασχηματιστης για ledτοταινια
Νίκος έγραψε: ↑Τρί 04 Φεβ 2020, 10:15Πολλά μπραβο σου Κατερίνα, με εντυπωσίασες !Caterina έγραψε: ↑Δευ 03 Φεβ 2020, 19:52Καλησπέρα!
Συνήθως οι μ/ς αναγράφουν τα watt που αντέχουν και κάποιοι τα ampere που αντέχουν!
Η σχέση που τα συνδέει είναι W(watt) = V (volt) * A (ampere)
Καλό είναι ο μ/ς να μην δουλεύει στα όρια για να αντέξει παραπάνω και για να μπορεί να αντεπεξέλθει στις πτώσης τάσης της ΔΕΗ
Σωστά τα έχετε υπολογίσει αλλά καλό θα ήταν αν δεν υπάρχει πρόβλημα χώρου να προτιμήσετε έναν 60W (5Α) ή ακόμα καλύτερα έναν 80W(6.6Α)
Έλα μην ψαρώνεις!!! Μια απλή πληροφορικάρια είμαι εγώ! Έβαλα τον σύζυγο να απαντήσει που είναι ηλεκτρολόγος!!!
- Νίκος
- Administrator
- Posts in topic: 2
- Δημοσιεύσεις: 9282
- Εγγραφή: Δευ 12 Φεβ 2018, 00:33
- Τοποθεσία: Πειραιάς
- Έχει βάλει Like: 1832 times
- Του έχουν βάλει Like: 2412 times
-
- Posts in topic: 2
- Δημοσιεύσεις: 1682
- Εγγραφή: Κυρ 11 Φεβ 2018, 10:41
- Τοποθεσία: Μυτιληνη
- Έχει βάλει Like: 593 times
- Του έχουν βάλει Like: 316 times
Re: Κατάληλος μετασχηματιστης για ledτοταινια
Ευχαριστω λοιπον και την Κατερινα και το συζυγο, αλλα και τον Τακη.
Μολις αγορασα εναν 60W ιδιο με αυτο που εδειξε και ο Τακης
Μολις αγορασα εναν 60W ιδιο με αυτο που εδειξε και ο Τακης
- Τάκης
- Administrator
- Posts in topic: 2
- Δημοσιεύσεις: 3539
- Εγγραφή: Παρ 02 Φεβ 2018, 14:57
- Τοποθεσία: Κερατσίνι
- Mood:
- Έχει βάλει Like: 800 times
- Του έχουν βάλει Like: 1025 times